Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разобраться в схеме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
El13
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться-для чего нужна зеленая ветка? Что это? байпас? подпитка?
hcetih
Подпитка.
Не ведрами же воду носить для внутреннего контура
El13
Скажите тогда еще пожалуйста, там стоит привод с клапаном. Клапан должен открываться при падении давления в контуре отопления? И он должен открываться плавно или достаточно "открыть-закрыть"?
hcetih
Для меня загадка зачем там клапан с приводом. обычно ставят регулятор давления. Величина подпитки небольшая же. Лучше уточнять этот вопрос у того кто проектировал.
В принципе можно вообще этот клапан выкинуть, оставить только обратный клапан, а давление уже как-то в котельной будет регулироваться. Но тут зависит от давлений в котнурах, если в котельной давление больше чем, во внутреннем контуре - то надо ставить клапан (лучше регулятор) - и очень плавно открывать его, и быстро закрывать, как это реализовать я не знаю.
Ludvig
Поставь минимальный редуктор, вопрос сам отпадет.
испытатель
Вообще-то, теплообменником развязывают контур отопления с котловым контуром, когда нужно статика на СО, которую котел не выдержит и ставятся насосы подпитки.
Composter
Цитата(El13 @ 6.6.2017, 20:54) *
Скажите тогда еще пожалуйста, там стоит привод с клапаном. Клапан должен открываться при падении давления в контуре отопления? И он должен открываться плавно или достаточно "открыть-закрыть"?

скорее всего это соленоидный клапан. у него 2 положения открыто/закрыто. обычно обратный клапан ставится перед соленоидом. и на соленоиде делается байпас для полного заполнения системы. срабатывает он от датчика давления на обратке.
hairymax
Цитата(Ludvig @ 6.6.2017, 21:32) *
Поставь минимальный редуктор, вопрос сам отпадет.


Приветствую, коллеги!
Внедрюсь в Ваш разговор с дополнительным вопросом именно на тему редуктора.
Не понимаю до конца, как будет работать узел с редуктором на подпитке, если вместо соленойдного клапана (который имеется в схеме) поставить именно редуктор давления.
Получается, что подпиточная линия с редуктором фактически будет всегда открыта, ведь редуктор только прекрывает поток, чтобы сбросить давление согласно регулировке.

Можете растолковать принцип работы подпитки с редуктором давления?
Заранее благодарю.
hcetih
Цитата(hairymax @ 29.6.2017, 9:34) *
Можете растолковать принцип работы подпитки с редуктором давления?
Заранее благодарю.

Ну настроен редуктор на давление Х. Давление в системе выше Х - редуктор перекрыл поток, давление опустится ниже Х - редуктор откроется, идет подпитка, пока давление в системе не поднимется до Х.
hairymax
Цитата(hcetih @ 29.6.2017, 16:31) *
Ну настроен редуктор на давление Х. Давление в системе выше Х - редуктор перекрыл поток, давление опустится ниже Х - редуктор откроется, идет подпитка, пока давление в системе не поднимется до Х.


К сожалению не могу с вами согласиться, hcetih, если говорить именно о редукторе давления. В Вашем описании рассматривается клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению. А чистый редуктор запорной функции не имеет. Перекрывать поток также могут специальные питающие клапаны, включающие в себя и редуктор, и обратник, и запорный клапан (например, http://www.honeywell-ec.ru/item/522/).

А, вот, как работает подпитка исключительно с помощью редуктора давления? Вопрос остается открытым.
hcetih
Цитата(hairymax @ 29.6.2017, 17:02) *
К сожалению не могу с вами согласиться, hcetih, если говорить именно о редукторе давления. В Вашем описании рассматривается клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению. А чистый редуктор запорной функции не имеет. Перекрывать поток также могут специальные питающие клапаны, включающие в себя и редуктор, и обратник, и запорный клапан (например, http://www.honeywell-ec.ru/item/522/).

А, вот, как работает подпитка исключительно с помощью редуктора давления? Вопрос остается открытым.

ну значит то что тот же валтек продает под редуктором давления " клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению" потому что работает он так, как я описал.
http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_...voj_vt087n.html вот у него давление поднимается до заданного и дальше не растет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.